Arif Aykın 1 Kasım 2018 Paylaş 1 Kasım 2018 Arkadaşlar merhaba; Zurna sonunda bize de zart dedi Fabrikamızda hemen hemen her ülkeden süpervisörler vardı devreye alma aşamasında. Fakat tabi ki tüm işlemleri süpervisörler yapıyordu yazılım üzerinden ve saha bağlantıları da yine kendileri yapmıştı. Şimdi sorum şu olacak elimizde (siemens sıtrans lu ) seviye sensörü mevcut. Bu sensör daha önce fabrikamızda kullanılmadı. Seviye sensörüne bağlantı + - olmak üzere ma çalışan cihaz. Bağlayacağımız kart modeli 6ES7 134-4GB11-0AB0 . Biz bu cihazı bağlarken nasıl bağlamalıyız. Mühendislerimiz yeni mezun o yüzden bilemiyorlar çok fazla. Daha önce ben çalıştığım yerde bu sensörlerle çalıştım fakat sonradan işe başladığımızdan cihazlarda arıza olduğunda sadece değişimini yaptığımızdan 2 kablo bağlayıp kalibrasyon yapıp çalıştırıyorduk. Devreye alma ilk defa olduğundan bocaladık. Yardımcı olabilecek birisi varsa çok makbule geçecek. Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 1 Kasım 2018 Paylaş 1 Kasım 2018 15 yıl önce çok proje yaptım ama sektörü değiştirince bilgilerde uçuyor. 1 Yorum bağlantısı
İbrahim Arslan 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 www.uptronik.es/es/attachment.php?id_attachment=295 Linkde çok ayrıntılı bilgiler var. Sanırım 2 uclu 4-20 mA seviye cihazı kullanacaksınız. Bağlamak istediğiniz modül 2 kanal Analog ınput Terminal Assignment 1 M0+ 5 M1+ 2 M0- 6 M1- 3 L+ 7 L+ 4 Mana 8 Mana Terminal 1 ve 2 birinci kanal terminal 7 ve 8 ikinci kanal analog input girişidir. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Eger 4 uclu saha elemanı kullansaydınız 3ve4 den besleme alacaktınız. Tabii bu işin bir de yazılım tarafı var, bağlamakla bitmiyor. Kolay gelsin. 1 Yorum bağlantısı
Arif Aykın 2 Kasım 2018 Yazar Paylaş 2 Kasım 2018 8 saat önce, Servet Aydın yazdı: Simatic s7 plc mi? Evet abi s7 4 saat önce, İbrahim Arslan yazdı: www.uptronik.es/es/attachment.php?id_attachment=295 Linkde çok ayrıntılı bilgiler var. Sanırım 2 uclu 4-20 mA seviye cihazı kullanacaksınız. Bağlamak istediğiniz modül 2 kanal Analog ınput Terminal Assignment 1 M0+ 5 M1+ 2 M0- 6 M1- 3 L+ 7 L+ 4 Mana 8 Mana Terminal 1 ve 2 birinci kanal terminal 7 ve 8 ikinci kanal analog input girişidir. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Eger 4 uclu saha elemanı kullansaydınız 3ve4 den besleme alacaktınız. Tabii bu işin bir de yazılım tarafı var, bağlamakla bitmiyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim İbrahim bey inceledim bunu konu açmadan önce. Kartlarda pasif aktif durumu varmış. Yani pasif ise dışarıdan harici +24 ki aktifse input kendisi 4-20 0-10v gönderip Bilgi alıyor. Bunu plc den mi seçiyoruz kart seçimi mi önemli olan o. Bu arada 7-8 4 telli bağlantılarda +24 ve 0 volt vermek için 5-6 5 +ma 6 -ma bağlantı yeri 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 Ne kadar degisik bir konu ve Hicbir sey anlamadan okuyorum ? 4 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 hımm, bakiiim bir düşüneyim, eveeet , bilmem o ne yahu Servet çözer işini arkadaş 1 Yorum bağlantısı
Ayhan Asil 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 +1 3 dakika önce, Alpay Sumer yazdı: Ne kadar degisik bir konu ve Hicbir sey anlamadan okuyorum ? +1 1 Yorum bağlantısı
Cem Işık 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 https://kontrolotomasyon.files.wordpress.com/2012/09/siemens-s7-300-egitim-notlari.pdf böyle bir döküman buldum ama faydası olur umarım 1 Yorum bağlantısı
Arif Aykın 2 Kasım 2018 Yazar Paylaş 2 Kasım 2018 Teşekkürler problemi çözdük boş analog input kartı farklı olduğundan sistemde çalışmıyor. Bizim bağladığımız kart dışarıya voltaj verebilen input kartı değil 6ES7 134-4GB11-0AB0. Araştırmam sonucu kullanmam gereken kartın 6ES7 331-7KF02-0AB0 kartı kullandık. İnput kartında 22.45 vdc okuyorum. Cihazı bağladık ve plc de tüm bilgiyi anlık olarak okuduk. Yardımlar için teşekkürler. Ne güzel bir aileyiz herkes yardıma koşuyor her konuda ? 3 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 Bunu motor suyuna, veya xenon fara adapte edebilir miyiz? Ev aydinlatmasina falan. Neyin seviye sensoru.Taam taam fabrikaymis bu. 1 2 Yorum bağlantısı
Arif Aykın 2 Kasım 2018 Yazar Paylaş 2 Kasım 2018 24 dakika önce, Metin Akbal yazdı: Bunu motor suyuna, veya xenon fara adapte edebilir miyiz? Ev aydinlatmasina falan. Neyin seviye sensoru. Taam taam fabrikaymis bu. Yapılır abi yapılır evdeki sebile bile yapılır sana alarm verir seviyem azaldı %20 su var susuz kalacaksın diye ?? bizim işler de böyle hep ne yapalım kaderimiz hep ma mv 690dcv 10500 volt falan ?? 1 Yorum bağlantısı
İbrahim Arslan 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 Meslek hayatım boyunca çok S7 300 projesi elimden gecti sıfırdan yazdıgım da oldu. Ama daha çok mevcut makinaların modifikasyonu ve arıza takibi için kullandım. Benim ugrası alanım neredeyse tamamen digitaldi.Yok denecek kadar az analog uygulama görebildim. Sorunu çözdüğünüze sevindim. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 2 Kasım 2018 Yazar Paylaş 2 Kasım 2018 Bir saat önce, İbrahim Arslan yazdı: Meslek hayatım boyunca çok S7 300 projesi elimden gecti sıfırdan yazdıgım da oldu. Ama daha çok mevcut makinaların modifikasyonu ve arıza takibi için kullandım. Benim ugrası alanım neredeyse tamamen digitaldi.Yok denecek kadar az analog uygulama görebildim. Sorunu çözdüğünüze sevindim. Bizde hem dijital hem analog tüm sistem themposonic ler, cetveller, pıd kontrollü makinalar havalarda uçuşuyor ??? bende eski çalıştığım yerde sadece arıza kısmıyla ilgileniyorduk burada yeni ekipman eklemek olunca zartladık? ama çözdük çok şükür problemsiz alıyoruz bilgiyi şu anda Yorum bağlantısı
Servet Aydın 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 Olmamış. Duman yok kısa devre yok patlayan transitör yok. 1 Yorum bağlantısı
Arif Aykın 3 Kasım 2018 Yazar Paylaş 3 Kasım 2018 19 saat önce, Servet Aydın yazdı: Olmamış. Duman yok kısa devre yok patlayan transitör yok. Elimizde bolca kart yedeği var abi çok şükür patlatmadık ama patlasaydı da hemen değiştirmekte problem yoktu? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 3 Kasım 2018 Paylaş 3 Kasım 2018 Sizler cok bilgili abilere benziyorsunuz ? Cay ver abileree Yorum bağlantısı
Recommended Posts