Doğan Arşiray 5 Kasım Paylaş 5 Kasım Serkan Gülderen yazdı: şuan bende araştırıyorum bu modeller var, kendi otomatik 3 defa belırlı periyotarda kaldırıyor sigortayı, sorun devam ederse off konumunda kalıyor ayrıca uzaktan erişimde mümkün wifi ile. ben bunun priz şeklinde olanını kullanıyorum. voltaj limit altına düşer yada limit üzerine çıkarsa kesiyor. belli süre açılmıyor geri sayıyor. müthiş iyi çalışıyor doğru ayarlayınca. 1 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 5 Kasım Paylaş 5 Kasım Ü.Emre Kartal yazdı: Tüm katlar için sigortalar tek bir panoda toparlanmış. Katlarda ayrı bir sigorta yok. Resimdekinden farklı bir sigorta kutusu daha var yani. Eğer öyleyse öncelikle her bir rölenin her bir katı tek başına beslediğinden emin olmanız gerekir. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 5 Kasım Yazar Paylaş 5 Kasım Nihat Palolu yazdı: Resimdekinden farklı bir sigorta kutusu daha var yani. Eğer öyleyse öncelikle her bir rölenin her bir katı tek başına beslediğinden emin olmanız gerekir. Evet sigorta grubu ile kaçak akım tarafı ayrı. Çok farklı şekillerde test edildi, farklı kişiler baktı nadir aralıklarla da olsa olduğu için bu seçenek kaldı sona Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 5 Kasım Paylaş 5 Kasım Sinan Akgöl yazdı: Amperi yukseltmeniz malesef iyi bir durum degil. Oncesinde atmasinda saydiginiz beyaz esyalarin ayni anda calistiginda mi atiyordu? Orjinal siemens alin ancak siemensin cok sahtesi var. Sinan hocam elektrikçi getirdim hepsini kontrol etti ama maalesef sorun yok amper çok düşük yükseltelim dedi. Ben de yükselttim ve komple yeniledim. wifili sistem güzel onu aslında taktırmak istiyorum. Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 5 Kasım Paylaş 5 Kasım Ü.Emre Kartal yazdı: Evet sigorta grubu ile kaçak akım tarafı ayrı. Çok farklı şekillerde test edildi, farklı kişiler baktı nadir aralıklarla da olsa olduğu için bu seçenek kaldı sona Geçici çözüm bence. A rölesinden A dairesine elektriğin gitmesi gerekiyor. A rölesinden B dairesine geçiş varsa uğraşıp durursunuz. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 5 Kasım Yazar Paylaş 5 Kasım Nihat Palolu yazdı: Geçici çözüm bence. A rölesinden A dairesine elektriğin gitmesi gerekiyor. A rölesinden B dairesine geçiş varsa uğraşıp durursunuz. A dan B ye geçiş yok, sigorta grubu aynı yerde farklı kutuda. Başka daire alan vs geçişi yok. Ancak şu var topraklama elbetteki bağımsız değil. Henüz kullanılmayan daireler var, belki de oralarda bir nötr toprak problemi var ve bu sebep oluyor. Geçici çözüm olarak bence tanımlayamayız çünkü ev özelinde bakılabilecek her yere bakıldı. Sabit veya kalıcı bir sorun da değil aylarca aynı koşullarda problem olmadan da ilerliyor. Canı isterse yapıyor yani, o sebeple öyle bir durumda sigortanın kendini kurması benim için makul duruyor. Yorum bağlantısı
İbrahim Arslan 5 Kasım Paylaş 5 Kasım Akım yukselttik dediğiniz inşalah kaçak akım rölesini 30 mA yerine 300mA yaptık demek değildir. Kesinlikle evde 30mA kaçak akım rölesi kullanılması gerekir. Otomatik kurma sistemini kullanmayı tavsiye etmem. Allah korusun gerçekten bir insanın elektriğe çarpıldıgını düşünün 2 kez daha çarpılacak demektir. Buzdolabının yada metal gövdeli bir cihazın toprak hattını sökmeniz de çok yanlış olur. Çok seyrek aralıklarla yağmurlu havalarda problem olması bana bir yerde kablonun duvara etmas ettiğini düşündürdü. Benim evim olsaydı mümkün olan en çok sayıda kacak akım rölesi takar evi tesisatın izin verdiği kadar ayrı bölgeye bölerdim. En azından seyrek de atsa arızayı lokalize edebilirdim. Belki de atmayabilirdi. Birden fazla noktadaki 5-10 mA kaçaklar toplanıp 30mA i gecerek attırıyorsa. 1 Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 5 Kasım Paylaş 5 Kasım Tayfun Aydın yazdı: Sinan hocam elektrikçi getirdim hepsini kontrol etti ama maalesef sorun yok amper çok düşük yükseltelim dedi. Ben de yükselttim ve komple yeniledim. wifili sistem güzel onu aslında taktırmak istiyorum. Eger degisim sonrasi bir sorun yasanmadiysa problem yoktur Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 8 Kasım Yazar Paylaş 8 Kasım Bugün ürünün montaj işi tamamlandı. Üründe 1 adet kaçak akım rölesi, 1 adet otomatik sigorta kaldıran modül var. Modülün bağlantısı kaçak akıma giren fazlardan birinden ve nötrden köprüleme yapılarak tamamlanıyor. İlk defa atarsa 10 sn 2. defa 1 dk 3. defa 5 dk sonunda sigorta tekrar kuruluyor. 15 dk değelendirme periyodu var. Yani 15 dk içerisinde 4. defa atarsa müdahale etmiyor ve kilitli pozisyona geçiyor. 15 dk içerisinde tekrar atma olmazsa sanki ilk defa atıyor gibi 10 sn ile devam ediyor. Ayda yılda bir de olsa atma sorunu bölgede yaygın bir problemmiş, o sebeple ciddi bir riskten kurtulmuş olduk. 3 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer Çarşamba 09:27 Paylaş Çarşamba 09:27 Bende bunu aldım ufak ufak yenileyeceğim ekipmanları.. Sinan sagolsun teknik olarak destek veriyor.. 1 Yorum bağlantısı
Aytac Sakal 13 dakika önce Paylaş 13 dakika önce Ben Mayısta yeni eve taşındım.Aynı sorun bizim apartmandada varmış.Yağışlı havalarda bazı Dairelerde Kaçak Akım açıyormuş.Benim eski Dairedede yeni Dairedede ekte yer alan eski nesil Kaçak Akım var ve hiç sorun yaşamadım.Yeni nesil Schneider iyi diyorlar.Yağışlı havada Kaçak akım açıyorsa topraklamanın kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum.Ayrıca mutlak etki eden bir komponent vardır.Tek tek her Komponent başına aynı hamlede faz nötr ve toprak ayırarak arıza bulunabilir.Biraz uzun sürer ama denemekte fayda var. Ben Elektrik Bakım Formeniyim alanım Makinalar arıza ve kurulum.Ev ve tesisat ile hiç uğraşmadım.Komşular destek istedi yardımcı olayım dedim.Onlara kendi kendini kuran 30 mA. Kaçak Akım rölesi bağlayacağım tek marka gördüm biraz araştırdım röleye girişten faz nötr veriyorsun.Başka çare kalmadı evde uzun süre olmadıklarında Buzdolabını kokudan değiştirmek durumunda kalanlar olmuş. Yorum bağlantısı