İçeriğe Yönlendir

Röle Sağlamlık Testi Nasıl Yapılır?


Coşku Mert
Çözüme git Coşku Mert tarafından,

Recommended Posts

Servet Aydın

Olmaz işte. Sağlıklı klima için kış dahi olsa arada bir çalışması gerekir 

Normal sıcağa alıp bas ac tuşuna. Çalışsın 5 10 dakika. Hafta bir kafi 

Yorum bağlantısı
Coşku Mert

sorun belli oldu. bu sabah klima sibobuna bir bakayim dedim. ne goreyim icinden hava bile gelmiyor. bütün gaz uçmuş. gaz olmadigi icin klima devresi tamamlanmiyormus anlasilan.

durduk yere nasil oldu da gaz gitti hic anlamadim. kediler klima borularini mi cirmikladilar acaba [emoji2]

Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek
Coşku Mert yazdı:

durduk yere nasil oldu da gaz gitti hic anlamadim. kediler klima borularini mi cirmikladilar acaba emoji2.png

 

Çalıştırmadığın için contalar kurumuş ve gaz kaçmıştır.. En sık görülen sebep buu.. 

Yorum bağlantısı
Coşku Mert

yaz boyu hep aktifti zaten abi, sonbahar baslayali bjr hafta calisyirmadim sadece. ne olduysa o arada olmuş

 
Çalıştırmadığın için contalar kurumuş ve gaz kaçmıştır.. En sık görülen sebep buu.. 
Yorum bağlantısı
Servet Aydın
Servet Aydın yazdı:

Röle sağlam, çekmesini engelleyen eylem var. Gaz basıncı düşük gibi. Klima modunda ses gelip çalışmasa sigorta veya kontak derim, son ihtimal manyetik kasnak 

 

 

Sakalı biraz daha uzatayım 😁

  • Beğen 4
  • Teşekkür 1
Yorum bağlantısı
Coşku Mert

sinek kaydı da dolaşsan dinlerim bundan kelli abi [emoji2]

 
 
Sakalı biraz daha uzatayım [emoji16]
  • Mutlu 1
Yorum bağlantısı
  • Çözüm
Coşku Mert

gaz kaçağına sebep olan yeri buldum. isaretli noktadaki rekor gevşemiş (artik nasil gevsediyse)

müsait bi zamanda tekrar gaz dolumu yaptiricam

yardimci olan herkese cok teşekkürler [emoji4]649169499d7b39f0cf80b322bd97475d.jpg