Kombi Voltaj Regülatörü


Selçuk Keleş

Recommended Posts

Selçuk Keleş

Bulunduğumuz evin iç tesisatı sıkıntılı, hidroforun devreye girmesi gibi durumlarda voltaj dalgalanması yaşıyoruz. 
Daha önce kullandığımız kombi'nin ana kartı bu nedenle zarar görmüştü.
Yeni kombi montajında sigortadan sonra bir de 0.5 kva voltaj regülatörü (190 TL) ekledim. Kabloları da uygun şekilde düzenleyeceğim. 
İşe yarıyor gibi görünüyor :) 
 


 
  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Nihat Palolu

Sayacınız monofaze mi? Eğer öyle ise akşam sayaç panonuzdan fazları ölçün hangisi yüksekse ona geçin :)

Yorum bağlantısı
Arif Aykın
Nihat Palolu yazdı:

Sayacınız monofaze mi? Eğer öyle ise akşam sayaç panonuzdan fazları ölçün hangisi yüksekse ona geçin :)

Nihat bey yanlış yazdınız sanırım. Monofaze 1 faz 1 nötr den oluşan normal 220volt elektrik için kullanılan terimdir. Yani sayaç panosuna 1 faz 1 nötr gelir. Trifaze de isminden anlaşılacağı gibi 3 faz 1 nötr den oluşur. Bina içerisinde R S T fazlarından R fazına çok yüklenme varsa S fazı ölçülerek S fazına geçilebilir ve enerji düşümünün önüne geçilmiş olur.

Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş
Nihat Palolu yazdı:

Sayacınız monofaze mi? Eğer öyle ise akşam sayaç panonuzdan fazları ölçün hangisi yüksekse ona geçin :)


Monofaze, bunu yapabileceğimi sanmıyorum :) 
 

Sani Gerşon yazdı:

Çok fena, bu voltaj ne?

Lokal elektrik sağlayıcı ne diyor?


Problem şebekede değil içeride bence. 
 

Mehmet Ozyurek yazdı:

Yeni bina... Neden düşüyor ki o kadar ?


Bu yeni bina değil müstakil olan. Düzgün topraklama yok daha gerisini söylemiyim artık :)

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Metin Akbal
Nihat bey yanlış yazdınız sanırım. Monofaze 1 faz 1 nötr den oluşan normal 220volt elektrik için kullanılan terimdir. Yani sayaç panosuna 1 faz 1 nötr gelir. Trifaze de isminden anlaşılacağı gibi 3 faz 1 nötr den oluşur. Bina içerisinde R S T fazlarından R fazına çok yüklenme varsa S fazı ölçülerek S fazına geçilebilir ve enerji düşümünün önüne geçilmiş olur.
Sen elektrikten anlamıyorum diyordun araç elektriği 12V olduğu için çarpmıyor ondan mı ki :fiuw:
Yorum bağlantısı
Arif Aykın
Metin Akbal yazdı:

Sen elektrikten anlamıyorum diyordun araç elektriği 12V olduğu için çarpmıyor ondan mı ki :fiuw:

Abi biz hatta elektrik var mı diye ölçü aletiyle değil parmağımıza tükürüp değdirerek kontrol ediyoruz😂😂😂 gıdıklamazsa işimize devam ediyoruz. 
 

Araba elektrik işini sevmiyorum aslında iş yerinde bütün işim miliamper, milivolt, yazılım, sürücüler vs ama araba elektriği sarmıyor 😂

Yorum bağlantısı
Metin Akbal
Abi biz hatta elektrik var mı diye ölçü aletiyle değil parmağımıza tükürüp değdirerek kontrol ediyoruz[emoji23][emoji23][emoji23] gıdıklamazsa işimize devam ediyoruz. 
 
Araba elektrik işini sevmiyorum aslında iş yerinde bütün işim miliamper, milivolt, yazılım, sürücüler vs ama araba elektriği sarmıyor [emoji23]
E o zaman bizim derdimizin dermanı sensin [emoji16]

12V 55W olan devre de 12V 35W yük var. Bunu 12V 55W ye tamamlamak için nasıl bir direnç kullanayım [emoji23]

Röle kablo vs sisteminden kurtulmak istiyorum.

Aklıma birşey daha geliyor. Sigorta kutusunda 2 tane oem röle var sağ ve sol far için. Bunlar elektronik röle sanırım. Normal röle eklesem olur mu diye merak ediyorum o da senin ilgi alanına girmiyor.
Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz

Önereceğiniz regülatör var mıdır? 3 ay önce 670 tl gitti kombi kartına bu nedenle.

Yorum bağlantısı
Nihat Palolu
(düzenlendi)
Arif Aykın yazdı:

Nihat bey yanlış yazdınız sanırım. Monofaze 1 faz 1 nötr den oluşan normal 220volt elektrik için kullanılan terimdir. Yani sayaç panosuna 1 faz 1 nötr gelir. Trifaze de isminden anlaşılacağı gibi 3 faz 1 nötr den oluşur. Bina içerisinde R S T fazlarından R fazına çok yüklenme varsa S fazı ölçülerek S fazına geçilebilir ve enerji düşümünün önüne geçilmiş olur.

 

Sayaç panosuna niye tek faz gelsin, dağ başında müstakil ev mi burası :D

Sayaç panosu diyorum, RST barasının olduğu dolap yani :)

tarihinde Nihat Palolu tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Nihat Palolu
Selçuk Keleş yazdı:


Monofaze, bunu yapabileceğimi sanmıyorum :)

 

 

Çok kolay aslında, elektrikçi 2 dakikada halleder.

Sayaç sigortasına gelen kabloyu takip edecek yüksek faz hangi baradaysa ona bağlayacak.

Sayaç mühürüyle falan işiniz yok.

Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan

Sorun elektrik sağlayıcısından değilse %90 dağıtıcı ile bina arasındaki dış hat dediğimiz hattan kaynaklı olur. İç hattan olma ihtimali neredeyse yok denecek kadar azdır. 

Dış hat değişimi bina sahibine aittir. Dağıtıcı direkten veya panodan kontrol edip sorun olmadığını söylerse dış hattı değiştirin sorunlarınız çözülür. 

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Sani Gerşon
Selçuk Keleş yazdı:

Problem şebekede değil içeride bence. 

Selçuk bu iş çok ciddi. Sence bencesine bakmadan evvel, dağıtıcı firma ile irtibata geç derim.

Bir anektod vereyim:

Bundan 3 ay evvel, geceleri şebeke elektriği 245v'a kadar çıkıyor, gündüzleri 205v'a kadar düşüyordu. Geceleri voltaj o kadar dengesizdi ki, evdeki led ampuller parlayıp parlayıp sönüyordu.

Bedaş'ı aradım. Önce geldiler, sokaktaki ana kablodan apartmana giren kabloyu değiştirdiler. İlk 2 gün her şey normalken, 3. gün yine aynı durumla karşılaştık. Tekrardan aradım bedaş'ı. Normalde onların işi olmamasına rağmen sağolsunlar apartman dağıtım panosunu incelediler ki, durum içler acısı. 12 daireli apartmanımızda 3 faz gelen kablonun tek fazına 10 daireyi bağlamışlar. Boşta kalan fazlar dengesizleşiyor, yüke binen faz ise maalesef yangın riski taşıyor. Tüm apartman dağıtım panomuz değiştirildi, yenilendi.

  • Beğen 2
Yorum bağlantısı
Arif Aykın
Nihat Palolu yazdı:

 

Sayaç panosuna niye tek faz gelsin, dağ başında müstakil ev mi burası :D

Sayaç panosu diyorum, RST barasının olduğu dolap yani :)

Sayaç bağlantısını kafanıza göre değiştiremezsiniz. Belki apartmanda değil müstakilde oturuyordur ki çoğu 2-3 katlı eski evde bile monofaze çalışıyor sistemler. 

Yorum bağlantısı
Arif Aykın
Metin Akbal yazdı:

E o zaman bizim derdimizin dermanı sensin emoji16.png

12V 55W olan devre de 12V 35W yük var. Bunu 12V 55W ye tamamlamak için nasıl bir direnç kullanayım emoji23.png

Röle kablo vs sisteminden kurtulmak istiyorum.

Aklıma birşey daha geliyor. Sigorta kutusunda 2 tane oem röle var sağ ve sol far için. Bunlar elektronik röle sanırım. Normal röle eklesem olur mu diye merak ediyorum o da senin ilgi alanına girmiyor.

😀 evet abi önle girmiyor maalesef 😂 optocoupler rölelerden kullanabilirsin ama araba İçin olan var mı bilmiyorum. Hazır taş dirençlerden kullansan abi olmuyor mu? 15-20w lık taş direnç

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Erhan Doruk

Bazen de dağıtıcılar artan ihtiyaçtan dolayı trafoları yüksek kapasitede çalıştırıyor. Talep azalınca bireyselde voltaj yükselip aletlere zarar verebildiği gibi, çok talep olunca trafo yetişemeyip voltaj da düşüyor. Dağıtım işini özelleştirince kalite epey düştü ne yazık ki. 

Yorum bağlantısı
Aytac Sakal
Sani Gerşon yazdı:

Selçuk bu iş çok ciddi. Sence bencesine bakmadan evvel, dağıtıcı firma ile irtibata geç derim.

Bir anektod vereyim:

Bundan 3 ay evvel, geceleri şebeke elektriği 245v'a kadar çıkıyor, gündüzleri 205v'a kadar düşüyordu. Geceleri voltaj o kadar dengesizdi ki, evdeki led ampuller parlayıp parlayıp sönüyordu.

Bedaş'ı aradım. Önce geldiler, sokaktaki ana kablodan apartmana giren kabloyu değiştirdiler. İlk 2 gün her şey normalken, 3. gün yine aynı durumla karşılaştık. Tekrardan aradım bedaş'ı. Normalde onların işi olmamasına rağmen sağolsunlar apartman dağıtım panosunu incelediler ki, durum içler acısı. 12 daireli apartmanımızda 3 faz gelen kablonun tek fazına 10 daireyi bağlamışlar. Boşta kalan fazlar dengesizleşiyor, yüke binen faz ise maalesef yangın riski taşıyor. Tüm apartman dağıtım panomuz değiştirildi, yenilendi.

Bu problem pano değişimine gidilmeden yeniden kablolama ile çözülebilirdi belkide komponentlerle ilgili bir sorun tespit ettiler güvenemediler. Biz işyerinde termal kameralarla periyodik olarak panoları kontrol ediyoruz Bu tip sıkıntıları sıcaklık farkından yakalıyor.

Benim daire 2011 yapımı apartman girişine 3 faz geliyor dairelerede 3 faz besleme veriliyor.Önceki 2008 yapımı evimde böyleydi.

Yorum bağlantısı
Metin Akbal
[emoji3] evet abi önle girmiyor maalesef [emoji23] optocoupler rölelerden kullanabilirsin ama araba İçin olan var mı bilmiyorum. Hazır taş dirençlerden kullansan abi olmuyor mu? 15-20w lık taş direnç
Bunun bir hesabı varsa ondan dedim. Kaç ohm olacak?
Yorum bağlantısı
Sani Gerşon
Aytac Sakal yazdı:

yeniden kablolama ile çözülebilirdi belkide komponentlerle ilgili bir sorun tespit ettiler güvenemediler

Aynen dediğiniz gibi oldu. Sigortalar kofra tipi (hani çevirmeli olanlardan) 1960'lardan kalma olmalıydı sanırım. Pano yok, saatler tek tek yerleştirilmişti. Bedaş direkt uyardı, burada yangın riski var, böyle kullanmayın dedi, apartman olarak direkt yeniledik.

Yorum bağlantısı
Arif Aykın
Metin Akbal yazdı:
Arif Aykın yazdı:
emoji3.png evet abi önle girmiyor maalesef emoji23.png optocoupler rölelerden kullanabilirsin ama araba İçin olan var mı bilmiyorum. Hazır taş dirençlerden kullansan abi olmuyor mu? 15-20w lık taş direnç

Bunun bir hesabı varsa ondan dedim. Kaç ohm olacak?

Öyle bir hesap ben bilmiyorum abi😊

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Aytac Sakal
(düzenlendi)
Sani Gerşon yazdı:

Aynen dediğiniz gibi oldu. Sigortalar kofra tipi (hani çevirmeli olanlardan) 1960'lardan kalma olmalıydı sanırım. Pano yok, saatler tek tek yerleştirilmişti. Bedaş direkt uyardı, burada yangın riski var, böyle kullanmayın dedi, apartman olarak direkt yeniledik.

Bu tip sigortalarin icınde kum olur akımina göre tel geçerdi attığında yenilemek yerine tel sararlardı genelliklede atmaya devam ettiğınde daha kalın tel sararlardı.Kalin tel atmaz veya çok daha yüksek akıma dayanıp  ciddi tehlike oluştururdu.

Biz bu sigortaları daha hassas olduğu için  artık sadece Tristör koruma devrelerinde kullanıyoruz , atarsa direk değiştiriyoruz.

tarihinde Aytac Sakal tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı