Erdoğan Temur 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Merhabalar, Daire içine 3 faz geliyor nötr kopmasında eşyaların yanmaması için nasıl önlem alabiliriz? Parafudr alıp taktım ama daha kolay yolu var mı acaba? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 3 fazlı olup, bobini 220v kontaktör bağla girişe. 3 Yorum bağlantısı
Hamit inan 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 (düzenlendi) Servet Aydın yazdı: 3 fazlı olup, bobini 220v kontaktör bağla girişe. Bobinin fazı değil de diğer iki fazdan biri kopar ise ? Üç seri kontaktör olabilir ama Not: Kod yazarken forum iyi olmuyor. Arkadaş nötr kopması demiş zaten faz değil 14 Temmuz 2021 tarihinde Hamit inan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Bobinin fazı değil de diğer iki fazdan biri kopar ise ? [emoji4] Üç seri kontaktör olabilir amaFaz kopması hasar vermez evde. 380 ile çalışan bir cihaz yoksa 3 Yorum bağlantısı
Hamit inan 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Servet Aydın yazdı: Hamit inan yazdı: Bobinin fazı değil de diğer iki fazdan biri kopar ise ? Üç seri kontaktör olabilir ama Faz kopması hasar vermez evde. 380 ile çalışan bir cihaz yoksa Aynen Yorum bağlantısı
Cem Işık 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Geçenlerde evde avize değiştirmeye çalışıyorum, tavandan 3 kablo geliyor kontrol kalemi ile baktığımda 1 faz, kalan 2 tanesi nötr görünüyor. Avizeyi takıyorum sigorta atıyor. Uğraştım didindim olmadı. En sonunda elektrikçi çağırdım . Adam ölçü aletiyle baktı benim kontrol kalemiyle 2 nötr gördüğümün teki de fazmış. Kontrol kaleminin içindeki ampul yandı heralde o anda şansa. Az kaldı çarpılıyordum. deneme yanılma yaparken 2 fazı birbirine bağlamışım ne var yani bunda?😬 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Avizeye iki faz aynı hattan gelir. Sigorta atması kesin kısa devre yapman [emoji533] Yorum bağlantısı
Hamit inan 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Sanırsam size bundan lazım. Fazlardan biri kesildiğinde gerilim arttığında yada azaldığında devreye giriyor. https://www.kael.com.tr/urunler/gerilim-koruma-roleleri.php https://www.kael.com.tr/pdfler/ADG-old-DIN.pdf https://urun.n11.com/roleler/kael-adg31-din-asiri-ve-dusuk-gerilim-koruma-rolesi-trifaze-P447182733 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Servet Aydın yazdı: Hamit inan yazdı: Bobinin fazı değil de diğer iki fazdan biri kopar ise ? Üç seri kontaktör olabilir ama Faz kopması hasar vermez evde. 380 ile çalışan bir cihaz yoksa bizdeki gibi her kata ayrı faz bağlanmışsa o katın elektriği olmaz mesela. burada yazar evinin en az 3 katlı olduğundan bahsediyor. kaldırımı da bfgoodrich e uygun. @Servet Aydın 2 1 Yorum bağlantısı
Hamit inan 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 (düzenlendi) Dogan Arsiray yazdı: burada yazar evinin en az 3 katlı olduğundan bahsediyor. Yeni binalarda daire içi sigorta kutularına 3 faz giriyor genelde. Tesisata linyelerle bölünerek ayrı ayrı dağıtılıyor 220 olarak kullanılıyor. Daire içinde nötr kesilirse sorun ( nötr olmadığı için faz tek başına birşey ifade edecez.)olmaz ama daireye tek faz girer fakat bina içindeki diğer fazlardan biri kesilir ise prizde 215-230 V falan yerine yükün durumuna göre çok yüksek bir gerilim görülebilir. Yani alt dairenin notr hattı gider seninki gitmez ise tesisatında gerilim artışı olur. 14 Temmuz 2021 tarihinde Hamit inan tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 bizdeki gibi her kata ayrı faz bağlanmışsa o katın elektriği olmaz mesela. burada yazar evinin en az 3 katlı olduğundan bahsediyor. kaldırımı da bfgoodrich e uygun. [mention=13526]Servet Aydın[/mention]Zenginler yazmasın konu pahalılaşıyor 1 1 Yorum bağlantısı
Aytac Sakal 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Nötr girişten kesilirse gerilim artar bazı yerlerdede azalabilir.Bence aşırı gerilim rölesi yada sönümleyici kullanarak problemi çözebilirsiniz. Nötr kesilirse kaçak akım açmaz çünkü nötr de oluşan etiketinde yazan akım (mA) değerini görmez. 1 Yorum bağlantısı
Aytac Sakal 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 (düzenlendi) Cem Işık yazdı: Geçenlerde evde avize değiştirmeye çalışıyorum, tavandan 3 kablo geliyor kontrol kalemi ile baktığımda 1 faz, kalan 2 tanesi nötr görünüyor. Avizeyi takıyorum sigorta atıyor. Uğraştım didindim olmadı. En sonunda elektrikçi çağırdım . Adam ölçü aletiyle baktı benim kontrol kalemiyle 2 nötr gördüğümün teki de fazmış. Kontrol kaleminin içindeki ampul yandı heralde o anda şansa. Az kaldı çarpılıyordum. deneme yanılma yaparken 2 fazı birbirine bağlamışım ne var yani bunda?😬 Bu olur , Hamit Beyin önerdiği rölelerde olur. https://www.elektrix.com/gerilim-koruma-rolesi-3faz-asiri-gerilim-dusuk-gerilim-faz-yoklugu-ayarlanabilir-acma-gecikmesi-din-kutu-m3535-8699421434512?gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYULJwmmBT071iGT1Mg7nF2LtFvRvVPNiCcx6_q1ZSgJGlJZ2QngAo0xoCzHMQAvD_BwE 14 Temmuz 2021 tarihinde Aytac Sakal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Servet Aydın yazdı: Dogan Arsiray yazdı: bizdeki gibi her kata ayrı faz bağlanmışsa o katın elektriği olmaz mesela. burada yazar evinin en az 3 katlı olduğundan bahsediyor. kaldırımı da bfgoodrich e uygun. [mention=13526]Servet Aydın[/mention] Zenginler yazmasın konu pahalılaşıyor faturadan mı anladın? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 faturadan mı anladın?Tedaş plaket gönderim listesinde adınız var 1 Yorum bağlantısı
Arif Aykın 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Servet Aydın yazdı: 3 fazlı olup, bobini 220v kontaktör bağla girişe. Kesinlikle servet abinin önerisine katılıyorum, fakat bu durum sizlerin daireye girişe kadar korur sonrası için koruma sağlamaz. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Cem Işık yazdı: Geçenlerde evde avize değiştirmeye çalışıyorum, tavandan 3 kablo geliyor kontrol kalemi ile baktığımda 1 faz, kalan 2 tanesi nötr görünüyor. Avizeyi takıyorum sigorta atıyor. Uğraştım didindim olmadı. En sonunda elektrikçi çağırdım . Adam ölçü aletiyle baktı benim kontrol kalemiyle 2 nötr gördüğümün teki de fazmış. Kontrol kaleminin içindeki ampul yandı heralde o anda şansa. Az kaldı çarpılıyordum. deneme yanılma yaparken 2 fazı birbirine bağlamışım ne var yani bunda?😬 Bu klasik yapılan hatadır. HAtta bunu avizeye bağlarlar avize zayıf yanar. nötür kopması durumunda ciddi bir sorun yaşamazsınız kaçak akım rölesi bildiğim kadarı ile nötürden geri dönüş algılamaz ise atar. onun gerisinde bir kopma varsa o zaman da daire içindeki nötür boşta sallanacaktır o nötüre başka bir kullanım girişi olmadığı için herhangi bir voltaj görülmeyecektir çünkü kaçak akım atmıştır. Kaçak akımın atma anında bir olay olur mu? Bence çok çok kısa süreli bir pik görülebilir ancak bunu birçok cihazın girişi kaldırır. Yorum bağlantısı
Hamit inan 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Mehmet Göktürk yazdı: kaçak akım rölesi bildiğim kadarı ile nötürden geri dönüş algılamaz ise atar. Atmaz, algılayamaz. http://www.otomasyonforum.com/index.php?topic=778.0 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 şunu okuyalım RMS nedir öğrenelim: https://www.mikrobotik.com/wp2/2020/05/17/alternatif-efektif-gerilim-ve-dc-gerilim-farki/ Hamit inan yazdı: Atmaz, algılayamaz. http://www.otomasyonforum.com/index.php?topic=778.0 olabilir haklısın. 3 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Ama şu var. içeri fazlardan giren akım ile nötürden geri çıkanı bobinle dengeliyor röle. nötür kopuksa dengelemesi olanaksız. atmasını beklerim ben. ama fazdan faza geçişleri kontrol etmiyor diyorsak bunlar birbirini götürür diyorsak rölede onu bilemem. araştıracağım. o kadar basit değil bu. şu var: "Wikipedia says, "To provide some protection with an interrupted neutral, some RCDs and RCBOs are equipped with an auxiliary connection wire that must be connected to the earth busbar of the distribution board. This either enables the device to detect the missing neutral of the supply, causing the device to trip, or provides an alternative supply path for the tripping circuitry, enabling it to continue to function normally in the absence of the supply neutral."" Yorum bağlantısı
Hamit inan 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Mehmet Göktürk yazdı: şunu okuyalım RMS nedir öğrenelim: https://www.mikrobotik.com/wp2/2020/05/17/alternatif-efektif-gerilim-ve-dc-gerilim-farki/ Yanlış hatırlamıyorsam NYA v.s. kablolarda o yüzden 400V üzeri gibi yalıtım değerleri oluyordu. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 evet yukarda dendiği gibi toprak girişli bir kaçak akım rölesi bu işi çözüyormuş yukarda Ahmet'in verdiği videodaki yöntem. Ama bunu içinde barındıran kaçak akım röleleri de var galiba. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 normal eve trifaz giriş bu kadar problemliyse, niye trifaz daireye girer veya illa girecekse bu problemi oluşturmayacak bir sistem neden konmaz. Aydınlatın beni 1 Yorum bağlantısı
Hamit inan 14 Temmuz 2021 Paylaş 14 Temmuz 2021 Mehmet Göktürk yazdı: evet yukarda dendiği gibi toprak girişli bir kaçak akım rölesi bu işi çözüyormuş yukarda Ahmet'in verdiği videodaki yöntem. Ama bunu içinde barındıran kaçak akım röleleri de var galiba. Üstte yazdığınızla aynı mantık gibi hocam. Varistör sadece akım sınırlamak için sanırım. Fazların 0 noktası bozulunca toprak arasında voltaj farkı oluyor termistör üzerinden akım geçirip röleyi attırıyor. Furkan Avcı yazdı: normal eve trifaz giriş bu kadar problemliyse, niye trifaz daireye girer veya illa girecekse bu problemi oluşturmayacak bir sistem neden konmaz. Aydınlatın beni Sıkıntı zaten ev kısmında olmuyor gibi birşey furkan. Dağıtımda fazlardan biri kesilir ise eve gelen fazdaki gerilim aşırı artıyor. Tek faz gelse bile yetiyor. Yukarıdaki rölelerden biri fazlası ile iş görüyor zaten. Yorum bağlantısı
Recommended Posts