Mehmet Göktürk 19 Haziran Paylaş 19 Haziran ibrahim Tiryaki yazdı: hocam benim sistem monofaza, 24 ampere ayarladım 5 kw ile şarj ediyor geceleri. sistem yeni ise iyi. arada burunla elle koklayıp elleşip kontrolda fayda var. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 19 Haziran Yazar Paylaş 19 Haziran ibrahim Tiryaki yazdı: bende 7 kwhlık cihaz aldım. 3x6 kablo 22 metre + kaçak akım röleleri + kombinasyon panosu işçilik dahil 14 bin tl ödedim. siz hangi sigortaları kulladnınız hat çekerken? Bende sadece kesici sigorta ve kaçak akım rölesi var. Ayrı bir hat olarak yapıldığı için. Benim kablo 5x4 10-12 metre toplam uzunluk. Üç faz ve amper de düşük, 6 amperle şarj ediyorum. 4 kw gibi yapıyor. 1 Yorum bağlantısı
ibrahim Tiryaki 19 Haziran Paylaş 19 Haziran Ü.Emre Kartal yazdı: Bende sadece kesici sigorta ve kaçak akım rölesi var. Ayrı bir hat olarak yapıldığı için. Benim kablo 5x4 10-12 metre toplam uzunluk. Üç faz ve amper de düşük, 6 amperle şarj ediyorum. 4 kw gibi yapıyor. benim elektrikci ana panodaki 2 sigortayı da değiştirdi evde şarj ederken başka şeylerde açarsan şalter atmasın diye. 7 kw ile şarj edeceğim dediğim için. aslında 5 kw ile şarj yapacağım desem o sigortaları değiştirmeye gerek olmadığını öğrendim sonradan. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 19 Haziran Yazar Paylaş 19 Haziran ibrahim Tiryaki yazdı: benim elektrikci ana panodaki 2 sigortayı da değiştirdi evde şarj ederken başka şeylerde açarsan şalter atmasın diye. 7 kw ile şarj edeceğim dediğim için. aslında 5 kw ile şarj yapacağım desem o sigortaları değiştirmeye gerek olmadığını öğrendim sonradan. Bu çok yanlış bence, Kabloların kesiti, sözleşme gücü vs düşünülerek sigorta takılıyor. Sigortayı büyütmek ayrıca riskli bir durum oluşturur. 3 Yorum bağlantısı
ibrahim Tiryaki 19 Haziran Paylaş 19 Haziran Ü.Emre Kartal yazdı: Bu çok yanlış bence, Kabloların kesiti, sözleşme gücü vs düşünülerek sigorta takılıyor. Sigortayı büyütmek ayrıca riskli bir durum oluşturur. işte o yüzden riske girmemek için 5 kw ile şarj edeceğim. işi yaptırdıktan sonra ara ki bulasın işlerim yoğun haftaya bakarız abi diyor. sigortaları aldım ücretini iade edemem diyor.. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 19 Haziran Yazar Paylaş 19 Haziran ibrahim Tiryaki yazdı: işte o yüzden riske girmemek için 5 kw ile şarj edeceğim. işi yaptırdıktan sonra ara ki bulasın işlerim yoğun haftaya bakarız abi diyor. sigortaları aldım ücretini iade edemem diyor.. Nasıl bir bağlantı yapıldı bilmiyorum ama anladığım kadarı ile ana sigortadan sonra bölünen hatlardan 1 tanesinin sigortasını değiştirip o hatta paralel girildi. Ana kablodan sonraki kablolar (daire içerisine girdikten sonra) 4 mm veya 6 mm yerine genelde 2.5 mm olur. Bu kablodan devam eden bir hattı isterseniz 50 mm kablo takın yine riskli. Çünkü başlangıçta yükü çekecek olan 2.5 mm. Ne yapılmalı derseniz, hangi sigortanın devamından alındı ise ilk sigorta eğer hat müsait ise 25 amper olmalı. Sonra yeni kabloya bir sigorta daha girilip 16 amper olmalı mesela. Bu 16 amper araç şarjı için olmalı. Siz de 16 amperi geçmeden şarj etmelisiniz. Standart bir hatta tek fazda 16 amper üzeri zaten riskli, 16 bile uzun soluklu kullanım için dikkat edilmesi gereken bir akım. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 10 Temmuz Paylaş 10 Temmuz Çok anlamam ama galiba 2’den fazla bağımsız bölümü olan yapılarda araç şarjı için ayrı bir sayaç koyulması gerekiyormuş. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 10 Temmuz Paylaş 10 Temmuz Doyumsuz insanlar. İlla 22kw istiyor. Anlamını bilmiyor 1 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 10 Temmuz Paylaş 10 Temmuz bu işler yavaş yavaş, görünen köy klavuz durumu... 1 Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 11 Temmuz Paylaş 11 Temmuz Kimsede elektrik kullanım bilinci yok henüz. Sözleşme gücünden haberdar değiller. Elektrik varsa vardır kafasıyla bakıyorlar. 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal Dün saat 17:21 Yazar Paylaş Dün saat 17:21 Emre Şimşek yazdı: Kimsede elektrik kullanım bilinci yok henüz. Sözleşme gücünden haberdar değiller. Elektrik varsa vardır kafasıyla bakıyorlar. Elektrikçiler bile "önemli değil" derse normal vatandaş bilmemiş çok mu Ne yazık ki hep "idare eder", "bir şey olmaz" gibi deyimlerle iş yapıyoruz genel olarak. 11 kw ve üzeri şarj için ev şebekesini zorlamanın anlamını çözemiyorum. Kablolar gereksiz ısınacak, kalınlığı artırmak gerek o zaman da maliyet çok artıyor. Kablo ile de bitmiyor mesele, bağlantı noktaları vs vs daha fazla dikkat istiyor. 4-5 kw ile şarj edince akşam takarsan sabaha dolmuş oluyor zaten. Gece dolmasının çok anlamı yok, kaç defa gece dolu şarj lazım olacak? Ama yine söyleyeyim kabahat biraz da sosyal medyada 11kw 22 kw şarjı parlatanların çoğunluk 3 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu Dün saat 18:21 Paylaş Dün saat 18:21 buralarda habire elektrik kesiliyor şu sıralar, şebeke zorlanıyormuş Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal Dün saat 19:11 Yazar Paylaş Dün saat 19:11 Ali Cihangiroğlu yazdı: buralarda habire elektrik kesiliyor şu sıralar, şebeke zorlanıyormuş Konu aslında çok ayaklı. Benim evimin sözleşme gücü 7.4 kw, kurulu gücü de 12 küsür kw. Bu şu demek, sen mevcut durumunla 7.4 kw kullanabilirsin ve ben bunu sana sağlarım, benim ve senin evindeki altyapı buna uygun. Bütün mahallenin gücü 7.4 kw ise herkesin bu gücü anlık çekebileceği şekilde ayarlanması zorunludur. Herkes tamamen bunu kullanmaz evet ama kullanmak isterse de "kaldırmıyor" diyemezler. 100 hane var, bunun bilmem kaçı kullansa deyip bir hesap yapıp altyapıyı o şekilde yapınca hem eklenen hane sayısı hem de gerçekten artan talep ile sonuç böyle oluyor. Birçok yerde müstakil ev yıkılınca yerine çok katlı apartman geliyor. Haliyle katlıyor talep. 3 Yorum bağlantısı
Emre Şimşek Dün saat 19:49 Paylaş Dün saat 19:49 Burada yapılaşma hızı yüksek olduğundan dolayı su da yetmiyor cılız akıyor 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal Dün saat 21:00 Yazar Paylaş Dün saat 21:00 Emre Şimşek yazdı: Burada yapılaşma hızı yüksek olduğundan dolayı su da yetmiyor cılız akıyor Kanalizasyon da keza öyle, birçok yerde (özellikle tatil bölgelerinde) milyonlarca liraya satılan villalarda vs hala kuyu var. "Bilmem kaç katlı ev yapabilirsin" diye izin verirken bu konulara kimse kafa yormuyor. Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 15 saat önce Paylaş 15 saat önce Yok mirim yok. Geçen sene sıfırdan yapılan yolu trkcll fiber için boydan boya keserek gitmiş. Yerine de bir yama yapılmış berbat. Motorla giderken kazara üstüne gelsem düşerim. Zaten yol da sıcak asfalt ama eğri büyrü olduğundan seke seke gidiyoruz. Arkamda motorcunun farı bir yukarı bir aşağı oynuyor, aynadan bir bakıyorum selektör atıyor sanki. Lögar kapakları desen tuzak gibi. Sıfır yol böyle olursa biz ne yapalım 🤷♂️ Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 14 saat önce Yazar Paylaş 14 saat önce Emre Şimşek yazdı: Yok mirim yok. Geçen sene sıfırdan yapılan yolu trkcll fiber için boydan boya keserek gitmiş. Yerine de bir yama yapılmış berbat. Motorla giderken kazara üstüne gelsem düşerim. Zaten yol da sıcak asfalt ama eğri büyrü olduğundan seke seke gidiyoruz. Arkamda motorcunun farı bir yukarı bir aşağı oynuyor, aynadan bir bakıyorum selektör atıyor sanki. Lögar kapakları desen tuzak gibi. Sıfır yol böyle olursa biz ne yapalım 🤷♂️ Tek bir sorun olmadığı için şunu çözersek mesele çözülür de diyemiyoruz üstelik. Elektrik arızası oluyor, kepçe geliyor su borusu deliyor. Çünkü suyu nereden nasıl geçirdiler bilmiyor, koordinasyon yok. Özel firma hizmet vermek için dediğiniz gibi yolu kesiyor biçiyor, iş bitimi kimse "bu yol böyle değildi, aynısını yapacaksın" demiyor. Konuya dönecek olursak, bir elektrik tesisatı yapmak istiyorsun, herkes farklı iş yapıyor. Biri kabloyu olmadık yerden geçiriyor, diğeri incecik kabloya dünyanın yükünü bindiriyor. Daha geçen gün sosyal medyada gördüm, klima için elektrik bağlantısı yapılıyor zamanın birinde. Zaman sonra dairede başka bir şey için elektrikçi çağırıyorlar. Adam sigortayı kapatıyor, o sırada çalışmakta olan klima kapanmıyor İlk başta sigortaya bağlı olmadığını düşünüyorlar ama keşke öyle olsa.. Yan dairenin hattından bağlantı almış adam 😂 Duvarlar dip dibe, sigorta kutularının arasındaki şaftta nasıl oluyorsa karıştırmış ve öyle bağlamış. Neyse ki karşı dairesindeki kişi ile anlaşabilmişler de sorun çıkmamış. İşi yapan kontrol etmiyor, işi yaptıran etmiyor. Geçen gün yine bir sayfada gördüm, 3 damarlı kabloda damarlardan 1 tanesinin muhafazası yok, kablo öyle üretilmiş. Bu tarz şeylerin olabildiği yerde gerçekten bir şey yapmak zor Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 5 saat önce Paylaş 5 saat önce Son cümlede sorun yok toprak çıplak olabilir Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 1 saat önce Yazar Paylaş 1 saat önce Mehmet Göktürk yazdı: Son cümlede sorun yok toprak çıplak olabilir Normal şartlarda üretim standartına aykırı, üretim hatası olan bir ürün zaten. Muhtemelen firma bunu kontrol etti ve ayırdı. İmha yerine birileri bunu piyasaya sürdü. Çok damarlı kabloda korozyon ihtimali artar hocam, ayrıca dış muhafazada ufak bir açıklık olursa ek bir koruma yok Yorum bağlantısı