Siemens Kaçak Akım Rölesi Nasıl İptal Edilir?


Recep Mura

Recommended Posts

Çağlar Bayur

Bendeki olaya bezemiş, devre dışı bırakılan sigorta değişince düzelecek gibi, elektrikçi bulunmadı mı hala?

Yorum bağlantısı
Recep Mura

Bu da girişteki tüm sigortalar hepsi aynı marka ve model...

aeEWf.jpg

Elektrikçi öğlene dorğu gelecek maalesef oda ek iş elektirkçi merkezden 15 km felan uzağım buraya yapıştırılan elektrikçi reklamlarındakiler genelde hep ek iş bu gelecek olan yöneticinin akrabası özlelikle sordum sırf elektrikçi olsun diye ama oda itfaiye emeklisiymiş ama elektrikten çok iyi anlıyorum Çağlar Bey zaten 1 hafta önce en iyisi diye tüm sigortalar ve kaçak akım Sİemens ile değiştirdim bu kişi tarafından ama arızaya kaçağa bakmadı 1 hafta böylece kullandık 2 gün önce yeniden başladı sıkıntı...

Bu bina içindeki siemens marka ile değiştirmeden önceki hali kale markaydı ara ara hepsi atmasa da bir sgorta atar bir müddet sonra kaldırınca kendiliğinden düzelirdi...ama ben kesin çözüm olsun hepsini değiştirdim ama değişen bir şey olmadı demekki sorun başkaymış önemli olan onu tespit edebilmek...

QSIlq.jpg

Bu sorun ilk ciddi olarak kaçak akımı sürekli attırmasıyla mecburen aynı gece bu durum başıma geldiğinden gelen kişi de gerçek elektrikçi çıkmamış elinde de kaçak akım rölesi olmadığından o anda mecburen bu şekilde kaçak akımı devre dışı bırakmıştı...

UWHPG.jpg

Yorum bağlantısı
Osman Ünal
(düzenlendi)

Hayır atar. Topraklama hattı olmasa bile faz nötr teması halinde dahi atar. Ayrıca bırakın binayı dairede toprklama hattı olsun ve topraklama hattının ucu daire kapısının girişinde ucu boşta olsun eğerki dairede su teması olan bir elektrikli cihazın fişi prize takılı ( bu cihazı arızalı kabul edelim ) ise ve torprak faz teması olsun veya nötr toprak teması yine atar.

Unutmayalımki kaçak akım rölesi kullanım zorunluluğunun getirilmesi bizim can güvenliğimiz için değil KAÇAK ELEKTRİK kullanımının önüne geçilebilmesi içindir. İkinci önlemde digital sayaç kullanım zorunluluğudur.

http://www.schneider-electric.com.tr/documents/schneider-turkiye/multi9-RCCB-KK.pdf

Şurayı okursanız kaçak akım rölesinin prensiplerini çok iyiy anlatıyor. :(

edit: özellikle 2. sayfa

tarihinde Osman Ünal tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Recep Mura

bina içi sigortalar ve amperleri bu şekilde tabii eski hali yeni hali de aynı amper ama siemens marka ama değişen bir şey yok sıkıntı devam...

wKItX.jpg

Yorum bağlantısı
Recep Mura

Buda bina içindeki sigorta panoları en altta sanırım tv sistemi için kablolar ortadaki yeni siemens sigortalar ve en üstteki yeni siemens kaçak akım rölesi

NFMFm.jpg

Yorum bağlantısı
Osman Ünal

bina içi sigortalar ve amperleri bu şekilde tabii eski hali yeni hali de aynı amper ama siemens marka ama değişen bir şey yok sıkıntı devam...

wKItX.jpg

Siz iyi bir elektrikçi bulun tek başınıza bulmanız zor olacaktır. Büyük ihtimalle cihazlarınızdan biri nötr den toprağa akım akıtıyor, veya tesisatın bir yerinde sıyrılma benzeri gibi bir şey var.

Sadece daire içindeki KAK mı atıyor bina girişi atmıyor mu.

Yorum bağlantısı
Recep Mura

Buda yeni sigorta ve kaçak akım rölesinin son hali

k1Ibk.jpg

Siz iyi bir elektrikçi bulun tek başınıza bulmanız zor olacaktır. Büyük ihtimalle cihazlarınızdan biri nötr den toprağa akım akıtıyor, veya tesisatın bir yerinde sıyrılma benzeri gibi bir şey var.

Sadece daire içindeki KAK mı atıyor bina girişi atmıyor mu.

Şuan sadece daire içindeki KAK atıyor ama daha önce bir kaç defa aşağıdan da atmıştı...İşte problem işin ehli bir elektrikçi bulmak zor burada elektrikçi diye çağırdıklarımız sadece ek iş yapanlar oluyor

Yorum bağlantısı
Recep Mura

Bunlarda yeni sigortalar ve şuan daki hali

OOiG5.jpg

buda yeni kaçak akım rölesi ve şuandaki durumu çok şükür henüz atmadı ama 5.sigorta devre dışı buna da razıyım....

Jk1QV.jpg

Yorum bağlantısı
Osman Ünal

O zaman vaktiniz varsa şöyle bir şey yapın, bütün sigortalarınızı kapatın KAK kaldırın ve bekleyin (şu anda arızanızın devam ettiğini ve 10-15 dk. içinde KAK ın attığını düşünerek söylüyorum) eeğer KAK yine atarsa nötr-toprak arası kaçak vardır, yok atmıyorsa faz-toprak arası kaçak vardır önce bunu tespit edin.

Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk
(düzenlendi)

Daire 3 faz döşeli. Sorunu tecrübeli elektrikçi kolayca bulur. Ayrıca kablo bulma sinyal jeneratörü ile de bulur (bende var) ama tecrübeli adam için ona da gerek yok. BAzen yapıyor bazen yapmıyor olan durumlarda rutubetten ve sudan şüphelenin. KAçıncı kattasınız? çatıdan ya da komşu banyosundan su gelme ihtimali var mı? Başka komşudan bir kaçak da hala sözkonusu olabilir ama pano temiz duruyor, başkaları kurcalamamış.

tarihinde Mehmet G&#246ktürk tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Recep Mura

Daire 3 faz döşeli. Sorunu tecrübeli elektrikçi kolayca bulur. Ayrıca kablo bulma sinyal jeneratörü ile de bulur (bende var) ama tecrübeli adam için ona da gerek yok. BAzen yapıyor bazen yapmıyor olan durumlarda rutubetten ve sudan şüphelenin. KAçıncı kattasınız? çatıdan ya da komşu banyosundan su gelme ihtimali var mı?

Bana da bu mantıklı geliyor nedense dediğiniz gibi standartı yok mesela aynı şartlarda gece kesinlikle KAK her halükârda atıyordu tüm sigortalar inik prizlerde hiç birşey takılı değil ama yine de KAK hemen atıyordu bazen 1-2 dk. sonra bazen hemen ama sabah taktım 1-2 dk. yine durdu ve attı ama sonra tekrar denedim biraz bekleyerek şimdi 5.sigorta hariç son resimlerde görüldüğü gibi kombi çalıyorum bilg. tv buzdolabı çalışıyor nazar değmesin maşallah atmadı ama garantisi yok tabii sanırım bana da böyle bir şey gibi geliyor acaba havalandırmadan eiyen kar suları felan benim tesisata mı zarar veriyor sadece bana mı denk geliyor acaba ben 5 katlı binanın 3.katındayım üsta katım boş kullanılmıyor alt kattaki komşum zaman zaman kombisinin uyarı verdiğini onu da araştırdığında düşük akım gibi bir elektrik hatası olduğunu söyledi...

Yorum bağlantısı
Nihat Palolu

http://www.schneider...ti9-RCCB-KK.pdf

Şurayı okursanız kaçak akım rölesinin prensiplerini çok iyiy anlatıyor. :(

edit: özellikle 2. sayfa

Kaçak akım rölesinin kullanım zorunluluğunun ülkemize getirilme nedenini söylüyorum. Kaçak akım rölesi tabikide bizim güvenliğimiz için :)

İzmir kemeraltında bir mekanda çıkan yangın sonucunda yanarak ölen kişiler olmuştu. Bu acı olaydan sonra bu tarz mekanlarada röle ve topraklama test raporu alma zorunluluğu getirilmişti. Öncesinde yoktu.

Yorum bağlantısı
Recep Mura

Kaçak akım rölesinin kullanım zorunluluğunun ülkemize getirilme nedenini söylüyorum. Kaçak akım rölesi tabikide bizim güvenliğimiz için :)

İzmir kemeraltında bir mekanda çıkan yangın sonucunda yanarak ölen kişiler olmuştu. Bu acı olaydan sonra bu tarz mekanlarada röle ve topraklama test raporu alma zorunluluğu getirilmişti. Öncesinde yoktu.

Ama böyle zırt pırt atacaksa ne anladım ben bu aletten...Benim hayatımı en olmadık zamanlarda felç ediyor...

Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek

Ama böyle zırt pırt atacaksa ne anladım ben bu aletten...Benim hayatımı en olmadık zamanlarda felç ediyor...

Tesisat sağlıklı olursa atmaz..

Geçen yıl ben de benzer bir sebeple değiştirmiştim kaçak akım rolesini..

Yorum bağlantısı
Recep Mura

Binalar toplu konut binası, ama toki değil daha kaliteli diye biliyoruz herkeste aynı malzeme kullanıldı uafak tefek şeyler haricinde benim gibi sıkıntı yaşayana henüz rastlamadım, sizin de yaptığınız gibi en iyisi dedikleri Siemensle sadece KAK'ı değil sigortalarıda değiştirttim ama değişen bir şey olmadı bir yerde bir soun var ama nerede?

Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek

Elektrikçi bulur merak etmeyin..

Bugün gün içinde çözmeye bakın.. çözemezseniz elektrik depolayın.. Evi ısıtın, bataryalar, piiler gibi.. Bu tür sorunlar genelde tüketimin arttığı saatlerde baş gösterir..

Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk

Ölçü aletiniz var mı Recep bey?

Nötr ile Toprak arasının voltajını düşük ac kademesinde bir ölçer misiniz?

Bunu yapmadan önce kontrol kalemi ile kontrol edin. her ikisinde de faz olmasın.

eğer bu iş tamam ise bu sefer nötr ile toprak arası direnci ölçün. Aleti OHM seviyesine getirin. ya da buzzer seviyesine getirin.

Korku basıyorsa sigortayı indirip bu ikinci işi yapın.

  • Beğen 2
Yorum bağlantısı
Nihat Palolu

Ama böyle zırt pırt atacaksa ne anladım ben bu aletten...Benim hayatımı en olmadık zamanlarda felç ediyor...

Tesisatta veya kullandığınız cihazların birinde sıkıntı var.

Zırt pırt atması can sıkıcı ama o parça ve parçalar sizin can güvenliğiniz için. Tek isim altında toplarsak adı üstünde SİGORTA.

Yorum bağlantısı
Nihat Palolu

Resimdeki atık durumda olan sigortayı kaldırdığınızda röle atıyormu hemen ?

Eğer atıyorsa sigora kutusunun kapağındaki 2 vidayı söküp atık olan sigortaya kaç tane kablo bağlandığına bakabilirmisiniz ? Bir veya birden fazlamı ?

Yorum bağlantısı
Recep Mura

Arkadaşlar hepinize can-ı gönülden ilginiz ve yardım etme çabalarınız için teşekkür ederim...Sigortaları değiştiren ve arıza var mı yok mu diye bakmayan arkadaş geldi 2 saattir uğraşıyoruz 2 adet problem bulduk birazda tevafuken...

ilki girişte buatta boşta bırakılan bir kablo kablo iptal edildi tüm prizler lambalar kontrol edildi hepsi devredeydi sanırım çekilmiş ve öylece bırakılmış elektrikçinin dediği kablolar ısınınca genleşiyor ve bu kablo ile temasında röleyi attırıyordu dedi bulduk hallettik derken sigortaların hemen altından ateşlenme olduğunu farkettim hemen söyledim önemli değil vidalar gevşektir dedi bir de baktı Toprakların bağlandığı ve vidalandığı ismini bilemiyorum döküm bir malzeme var hep kopmuş tekrar bağlarken yine koptu darmağın oldu Allah'tan yanında 4 lü aynı şeyden varmış 2 si bir yere girecek şekilde bağladı taktı tamam dedi ha bu arada bir de 16 amperlik sigortanın birine 3-4 priz birden bağlanmış ama diğerine bir tane fazlalığı diğerine aktardım dedi...

Şuan bir sıkıntı yok inş. bir daha da olmaz, gerçi geçen seferde olmaz diyordu :))) ama bu işler biliyorsunuz hiç belli olmuyor...Ne diyelim herşeyde bir hayır vardır...Tekrar teşekkür ederim bu elektrik işini en azından basit düzeyde de olsa öğrenmek lazım...

Yorum bağlantısı
Recep Mura

Geçmiş olsun.

Teşekkür ederim sağolun...

bence asıl sorun duruyor.

Korkutmayın beni Mehmet Bey, tam da rahat bir nefes almışken....

Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk

Sigortaların altındaki barada ateşlenme farkettiyseniz onun nedeni orası değil tesisatın başka yerindedir bence. Bu bara nötr barası ise belki, ama toprak barası ise sorun başka.

Yorum bağlantısı
Recep Mura

Sigortaların altındaki barada ateşlenme farkettiyseniz onun nedeni orası değil tesisatın başka yerindedir bence. Bu bara nötr barası ise belki, ama toprak barası ise sorun başka.

Sigortaların alt kısmında toprakların tutturulduğu bir parça vardı (sizin dediğiniz bara olabilir?) dökümdendi kopmuştu tekrar bağlarken iyice dağıldı onun yerine yenisi sanırım pirinç olan takıldı tekrar ateşlenme olmadı zaten sürekli olmuyordu o anda denk geldim ustaya iyice kontrol et sonra yine sıkıntı olmasın dedim tamam sıra ile kontrol ediyorum dedi bilmiyorum artık inş. bir daha aynı şeyleri yaşamam inanın çok sıkıldım...

Yorum bağlantısı